我想请问一下各位大佬,精装房反碱和开裂有没有比较快速的解决办法。目前一栋楼反碱开裂严重的占比 5/1?
回答·19
最热
最新
- 碱骨料反应后,用封闭漆涂刷后用火山灰水泥施工
- 地砖反碱封釉,墙面开裂分基层还是腻子,基层开裂土建处理,精装索赔,腻子开裂一是原材料可能不合格,二是工艺问题,吊顶开裂基本是基层龙骨架不稳定,严控吊顶骨架隐蔽验收,并且转角要做增强措施
- 铲掉,加隔离层,重新粉刷
- 1.铲开来看一下是不是抹灰层开裂 2.抹灰层开裂,开缝喷浆重新修复,注意水泥砂浆配比与原抹灰层相当,或者水泥用量适当提高一点 3.腻子层开裂,腻子层三道工序肯定没按照工艺来做的,挂网修补就行了
- 1,结构性开裂,铲除加网粉刷。2,靠外墙或卫生间墙检查防水问题。3,材料 PH 值小于 10。4 墙面基层含水量过高。5,要等每遍腻子干了再进行下道工序。6.涂料二次施工要 2 一 4 小时。
- 如果是砌体墙面因回填土戓地下潮湿而返碱,解决成本和时间会让人崩溃!
- 反碱用草酸,开裂挂网,用的确凉贴
- 用抗碱漆涮用纤维处理好开裂然补灰打磨后上面漆
- 1.将返碱部位的墙面全部剔除完毕,重新使用腻子封闭以后再处理装饰面层,比如墙纸或者墙砖,但这种方法必须保证返碱仅仅是由于外部因素引起的情况进行,比如由于日常用水导致的墙面潮湿而引起的返碱,这种方案处理以后可以得到有效的根治。 2.如果由于内部因为引起的墙面返碱,那就得先把原因找出来,比如是因为卫生间墙面渗水导致后面的墙返碱,比如是由于外墙渗水导致的内墙返碱。这种情况就必须找到外部因素对应的先把外面处理完成再使用方案 1 进行内部处理,方可得到有效的根治。
- 有,只是有点麻烦,作为施工人都是时间打磨出来的,而不是文凭改变的,施工人创造质量,文化人只能美化环境!
相似问题
推荐关注