混凝土在拌和站较干,但到现场稀了?是减水剂没拌和开吗?
回答·16
最热
最新
- 正常搅拌不会存在没拌和开的情况,可能是减水剂前期减水性能释放小,后期缓释大,可联系厂家调整保坍组分
- 第一种可能是混凝土搅拌时间短,初机时没有搅拌均匀,到现场时在罐车里搅拌时间长效果更好。第二种可能是外加剂是引气剂型减水剂,引气效果不是一次释放的,可以过一段时间还会释放引气效果,所以到现场稀了。
- 到现场往罐车里加水了吧?
- 减水剂没拌和充分,现场添加充分拌和,通知厂家调整
- 后期增大,路途罐车搅拌开了
- 配比不行,出现离析,需要返厂另行处理。
- 不是,添加剂及原材含水率有关,及计量不准确。
- 混凝土运输过程出现了分层离析,通常看着面上很稀,下面却是干的。
- 外加剂和水泥不相容有后置 叫厂家把外加剂成分调整一下
- 我觉得 1 可能搅拌楼用热水泥搅拌混凝土,到了现场一定会稀,2 搅拌时间不到没有搅匀,特别是高标号,到现场容易稀。3.外加剂和粗骨料细骨料不匹配,也容易在工地出现稀了的现象。